31
Herzlich Willkommen zum Technologieforum OSMO am 16. & 17.09.2015

Herzlich Willkommen zum Technologieforum OSMO am 16. · PDF file2 Bauartnachweis für NS-Schaltanlagen Entstehung und Struktur der IEC / DIN EN 61439 sowie die Anwendung in der Praxis

  • Upload
    vodiep

  • View
    223

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Herzlich Willkommenzum

Technologieforum OSMOam 16. & 17.09.2015

2

Bauartnachweis für NS-SchaltanlagenEntstehung und Struktur der IEC / DIN EN 61439sowie die Anwendung in der Praxis

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

Dipl.- Ing. (FH) Dirk Hecker

Marketing Training Support

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

Bauartnachweis für NS-SchaltanlagenEntstehung und Struktur der IEC / DIN EN 61439sowie die Anwendung in der Praxis

3

Schaltschränke

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

Stromverteilung IT-Infrastruktur

... wenden Sie sich mit allen technischen Fragen an uns:• HotLine: 02772 / 505 9052

• HotMail: [email protected]

Klimatisierung

Rittal – Marketing Training Support.Technischer Support & Schulung.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 4

Überblick Normenentstehung /-änderung, BedeutungI

IEC / DIN EN 61439: Inhalt und Ziele; Änderungen / Neuerungen zur Vorgängernormenreihe EN 60439

II

IIIPlanung + Dokumentation einer NS-Schaltgerätekombination mit Bauart- und Stücknachweis

IEC / DIN EN 61439: Bauartnachweis für NS-SchaltanlagenAgenda.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 5

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

• Normungsarbeit ist überwiegend auf internationaler Basiso rein nationale Normung liegt derzeit noch bei 5%

• Beginnt i.d.R. mit einem Normungsantrag auso der Öffentlichkeito den Fachkreisen o oder den Komitees bzw. Unterkomitees der Normungsgremien

• Wenn Normungswürdigkeit bestätigt Ausarbeitung eines Vorschlagso Vorlage des Norm-Entwurfs zur Stellungnahme der Öffentlichkeit undo zur weiteren Beratung an die internationalen oder regionalen Fachgremien

• Nach positiver Entscheidung Übernahme der Norm o in das Deutsche Normenwerk (wenn elektrotechnische Sicherheits-

normen betroffen sind auch in das VDE-Vorschriftenwerk)o bzw. in das Normenwerk des jeweiligen Landes.

Einführung in die IEC / DIN EN 61439Normenentstehung / -änderung

6

Normen und Normengremien

Internat.: IEC 61 439 – IEC (International Electrotechnical Commission)

Europa: EN 61 439 – CENELEC (eur. Komitee f. Elektrotech. Normung)

National: DIN EN 61 439 – VDE (DKE im VDE, VDE-Verlag)

(VDE 0660 T 600)

Einführung in die IEC / DIN EN 61439Normenentstehung / -änderung

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 7

Europäischer Wirtschaftshandelsraum• Verträge regeln den freien Warenverkehr in der EU ; EU-Richtlinien • Definierte Schutzziele gewährleisten

Mindestmaß an Sicherheit• EU-Richtlinien haben Gesetzescharakter durch die Umsetzung in nationales Recht

• Normen sind keine Gesetze Einhaltung ist freiwillig, aber….o haben hohe Akzeptanzo geben die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik wiedero stellen eine bewährte Methode dar

• Normen entbinden nicht von der Produkthaftung, aberdie Vermutungswirkung hat eine Beweislastumkehr zur Folge

• Normeneinhaltung ist + bleibt freiwillig !

Einführung in die IEC / DIN EN 61439Richtlinien und Normen – Warum?

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 8

1. ProdSV(NSpRL)

9. ProdSV(MaschRL)

Das CE-Zeichen: Freie Fahrt für sichere Produkte• Freiverkehrsfähigkeit entsprechend gekennzeichneter

Industrieerzeugnisse im Europäischen Binnenmarkt

EU-Richtlinien, z.B. NSgRL

Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Harm. Normen Harm. Normen

Sicheres Produkt = CE

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

Einführung in die IEC / DIN EN 61439Zusammenhang Richtlinien und Normenanwendung

9

EU-Richtlinien:(gültig durch nationales Recht)

z.B. Niederspannungsrichtlinie2006/95/EG (2014/35/EG)

z.B. EMV‐Richtlinie2004/108/EG

z.B. Maschinenrichtlinie2006/42/EG

z.B. .......  

Erreichung der Schutzziele z.B. durch Einhaltung harmonisierter Normen (Verweis im EU-Amtsblatt zur jeweiligen Richtlinie):

z.B. DIN EN 61439

z.B. DIN EN 60 204

z.B. ...

Def

initi

on v

on S

chut

zzie

len

Das CE-Zeichen: Freie Fahrt für sichere Produkte

Einführung in die IEC / DIN EN 61439IEC / DIN EN 61439 vs. IEC / DIN EN 60204

www.dke.de/de/Service/Installationstechnik/Seiten/VerlautbarungK225.aspx

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 10

Überblick Normenentstehung /-änderung, BedeutungI

IEC / DIN EN 61439: Inhalt und Ziele; Änderungen / Neuerungen zur Vorgängernormenreihe EN 60439

II

IIIPlanung + Dokumentation einer NS-Schaltgerätekombination mit Bauart- und Stücknachweis

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

IEC / DIN EN 61439: Bauartnachweis für NS-SchaltanlagenAgenda.

11

• Oberstes Ziel: Schutz von Personen!• Schutz von Anlagen

• Häufige Fehlerursachen:o Falsche Leiterauswahlo Falsche Gerätedimensionierungo Unzureichende Leiterbefestigungo Fehlerhafte Schutzkoordination

Einführung in die IEC / DIN EN 61439Warum eine Norm?

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 12

Zweck der Norm:• Harmonisierung von Regeln, Anforderungen und Nachweise für

Niederspannungs-Schaltgerätekombination• Vermeidung der Notwendigkeit von Nachweisen nach anderen Normen Eine Norm für alle Arten von Anlagen (Schaltgerätekombination)

IEC / DIN EN 61439Inhalt und Ziele.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 13

Neuerungen im Überblick• Neue Struktur; Aufteilung in

„allgemeinen Teil“ und „Produktnormen“

• Ersatz der Kategorien “TSK” und “PTSK” durch Bauartnachweis Alternative, gleichwertige Wege

zur Erstellung des Bauartnachweises

• Geteilte Nachweisverantwortungen

• Einführung „Black Box“–Konzept für Schnittstellen

• Neue Begriffe, Definitionen

• Aufteilung in Bau- und Verhaltensanforderungen.

IEC / DIN EN 61439 – Nachfolger der EN 60439 Rückblick – Neuerungen im Überblick.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 14

Neue Struktur• IEC 61439-1 (ersetzt IEC 60439-1): Allgemeine Festlegungen • IEC 61439-2 (ersetzt IEC / DIN EN 60439-1): Energie-

Schaltgerätekombinationen • IEC 61439-3 (ersetzt IEC / DIN EN 60439-3): Installationsverteiler • IEC 61439-4 (ersetzt IEC / DIN EN 60439-4): Baustromverteiler • IEC 61439-5 (ersetzt IEC / DIN EN 60439-5): Kabelverteilerschränke • IEC 61439-6 (ersetzt IEC 60439-2): Schienenverteiler • IEC 61439-7 (keine Vorgängernorm): Schaltgerätekombination für

besondere Art von BetriebsstättenIEC/TR 61439-0 (keine Vorgängernorm): Anforderungshandbuch

DIN EN 60439-1 ist seit Nov. 2014 ungültig!

Nationale Anhänge (NA) können von der ursprünglichen IEC / DIN EN 61439-1, ...,-6 abweichen und diese überschreiben.

IEC / DIN EN 61439Neuerung: Neue Struktur.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 15

Definition Hersteller• Ursprünglicher Hersteller (3.10.1):

„Organisation, die die ursprüngliche Konstruktionund den zugehörigen Nachweis der Schaltgeräte-kombination nach der zutreffenden Schaltgeräte-kombinationsnorm durchgeführt hat“

• Hersteller der Schaltgerätekombination (3.10.2):„Organisation, die die Verantwortung für die fertigeSchaltgerätekombination übernimmt“

• Anwender (3.10.3):„Beteiligter, der die Schaltgerätekombination spezifiziert,verwenden und/oder betreiben wird, oder jemand der in seinem Auftrag handelt.“

Anmerkung: Der Hersteller der Schaltgerätekombination darf eine andereOrganisation als der ursprüngliche Hersteller sein.

IEC / DIN EN 61439Neuerung: Geteilte Nachweiseverantwortung.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

Quelle Grafik:ZVEI

16

Bemessung einer Energie-Schaltgerätekombination• Anschluss an das elektrische Netz, z.B.

ICW: unbeeinflusster KurzschlussstromQuerschnitt N=LNetzform: TN-C

• Stromkreise und Verbraucher, z.B.InA: Bemessungsstrom der AnlageInC: Bemessungsstrom der StromkreiseVerbraucherliste

• Aufstellungs- und Umgebungsbe-dingungen, z.B.UmgebungstemperaturKorrosionIK-Code

• Bedienen und Warten, z.B.EN 50274: „Schutz gegen unabsichtliches direktes Berühren gefährlicher aktiver Teile“.

Quelle Grafik:ZVEI

Ie=630A ?Icw=50kA ?

IEC / DIN EN 61439Neuerung: Schaltgerätekombination als “Black-Box”-Modell.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 17

Überblick Normenentstehung /-änderung, BedeutungI

IEC / DIN EN 61439: Inhalt und Ziele; Änderungen / Neuerungen zur Vorgängernormenreihe EN 60439

II

IIIPlanung + Dokumentation einer NS-Schaltgerätekombination mit Bauart- und Stücknachweis

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

IEC / DIN EN 61439: Bauartnachweis für NS-SchaltanlagenAgenda.

18

• Dient als Bestätigung, dass Bauartnachweis existiert

• Weitergabe, wenn in Spezifikation vereinbart

Bauartnachweis• Einmaliger Nachweis

das Konstruktion mit Norm-Anforderungen übereinstimmt

IEC / DIN EN 61439Dokumentation.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

Stücknachweis• Für jede Anlage zu er-

stellendes Dokument• Ziel Auschluss von

Werkstoff- und Fertigungsfehlern; Sicherstellung der Funktion.

Konstrukteur der Anlage= Ursprüngl. Hersteller

Erbauer der Anlage= Hersteller

Eigentum urspr. Hersteller(inkl. begleitende Dokumente)

19

Der Bauartnachweis• 1 – Festigkeit von Werkstoffen• 2 – Schutzart von Gehäusen• 3/4 – Kriech- und Luftstrecken• 5 – Nachweis der Schutzleiterfunktion• 6/7/8 – Einbau Betriebsmitteln / Innere el.

Stromkreise & äussere Anschlüsse • 9 – Isolationseigenschaften• 10 – Nachweis der Erwärmungsgrenzen• 11 – Nachweis der Kurzschlussfestigkeit• 12 – EMV• 13 – Mechanische Funktion

IEC / DIN EN 61439Der Bauartnachweis im Überblick (1).

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 20

IEC / DIN EN 61439Der Bauartnachweis im Überblick (2).

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 21

• Abschnitt• Nachweis• Kriterium• Methode• Produkt• Dokument

IEC / DIN EN 61439Der Stücknachweis im Überblick.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

Stücknachweis – Bauanforderungen:11.2 Schutzart von Gehäusen11.3 Luft- und Kriechstrecken11.4 Schutz gegen elektrischen Schlag und

Durchgängigkeit von Schutzleiterkreisen11.5 Einbau von Betriebsmitteln11.6 Innere Stromkreise und Verbindungen11.7 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter11.8 Mechanische Funktion

Stücknachweis – Verhalten:11.9 Isolationseigenschaften11.10 Verdrahtung, Betriebsverhalten und Funktion

22

1. Definition der Schnittstellen / Bemessungsdaten• Speisendes Netz• Stromkreise & Verbraucher• Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen• Bedienen & Warten

2. Projektieren & Dokumentieren (Bauartnachweis)• Einhaltung von Hersteller- und Planungsvorgaben• Durchführung erforderlichen Berechnungen und Ableitungen• Einmal pro Anlagentyp

3. Herstellung der Schaltgerätekombination• Montagevorgaben einhalten• Angaben der Gerätehersteller beachten• Kennzeichnungen der Stromkreise

4. Erstellung Stücknachweis• Für jede Anlage• Wenn vereinbart, Bestandteil der Kundendokumentation

5. CE-Konformitätsbewertungsverfahren.

IEC / DIN EN 61439Arbeitsschritte zur sicheren Anlage.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 23

1. Definition der Schnittstellen / BemessungsdatenTechnisches Systemhandbuch• Planungshinweise• Projekt-Checkliste• Checkliste der Schnittstellenparameter IEC / EN 61439-1, Anhang C

IEC / DIN EN 61439Rittal Werkzeuge & Unterstützung.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 24

2. Projektieren & Dokumentieren (Bauartnachweis)• Geprüfte Systemlösungen

• Leergehäuse nach IEC / EN 62208• Sammelschienensysteme• Schutzleitersysteme• Baukastensysteme

• Rittal Power Engineering• Auswahl- und Projektierungshilfe• Assistent für Bauartnachweis-Erstellung• Checklisten / Vorlagen• Berechnungstabellen

• Rittal Therm• Ermittlung geeigneter Klimatisierung• Berechnung der Erwärmungsgrenzen.

IEC / DIN EN 61439Rittal Werkzeuge & Unterstützung.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 25

IEC / DIN EN 61439Rittal Werkzeuge & Unterstützung.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 26

2. Projektieren & Dokumentieren mit Power EngineeringElektronisches Formular für individuellen Bauartnachweis

Eingabe AusgabeAllgemeineAnlagen‐Parameter

Bauartnachweise: Punkt für Punkt

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 27

2. Projektieren & Dokumentieren mit Power EngineeringElektronisches Formular für individuellen Bauartnachweis

IEC / DIN EN 61439Rittal Werkzeuge & Unterstützung.

3. Herstellung der Schaltgerätekombination• Technische Dokumentation

• Montaganleitungen• Schutzleiterbroschüre• Belastungsbroschüre• Montageplan (aus Rittal Power Engineering)

IEC / DIN EN 61439Rittal Werkzeuge & Unterstützung.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 28

4. Erstellung Stücknachweis• Vorlagen aus Rittal Power Engineering

• Checklisten• Wird an jeder gefertigten Anlage durchgeführt• Gilt auch als Bestätigung, dass Bauartnachweis

zur Verfügung steht (Teil 1, 11.1)• Bestandteil der Kundendokumentation, wenn als

Anforderung des Anwenders in der Spezifikation angegeben (Teil 0, 14.2.2)

IEC / DIN EN 61439Rittal Werkzeuge & Unterstützung.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 29

5. CE-Konformitätsbewertungsverfahren• Richtlinie(n) feststellen• Anforderungen überprüfen• Konformität überprüfen• Auf Basis der technische Dokumentation

CE-Konformitätserklärung erstellen• CE-Kennzeichnung anbringen

IEC / DIN EN 61439Rittal Werkzeuge & Unterstützung.

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015 30

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Fragen …?

Rittal / Dirk Hecker / MTS / September 2015

IEC / DIN EN 61439Norm für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen.

31