33
Arbeitsbereich Energie und Umwelt Technische Abteilung Workshop 5 Energieeffizienz-Rundgang 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen Melanie Thie

2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

Arbeitsbereich Energie und UmweltTechnische Abteilung

Workshop 5Energieeffizienz-Rundgang

2. Forum N Gestalten -Beteiligen -Messen

Melanie Thie

Page 2: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

2

Übersicht

Forum N, 01.04.2014

� Die Freie Universität – ein kurzer Überblick

� Online-Monitoring

� Solarenergie

� Green IT

� Rundgang

Page 3: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

3Forum N, 01.04.2014

5.600 Beschäftigte,davon 336 Professor-/innen (430 inkl. Juniorprofessor-/innen)

ca,. 200 Gebäude mit 500.000 m²

Energiekosten 13,2 Mio. Euro

Staatszuschuss: 302,2 Mio. €Drittmittel: 112 Mio. €

Data: 2012/2013

Wasserkosten 1,3 Mio. Euro

Entsorgungskosten 0,37 Mio. Euro

28.750 Studierende

Gründung: 1948

Page 4: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

4

Energieverbrauch, -kosten, CO 2-Emissionen2012

Forum N, 01.04.2014

Erdgas19 %

Page 5: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

5

Energieverbrauch 2000 – 2012Endenergie in MWh

Forum N, 01.04.2014

164.105159.569

155.364149.508

141.820 139.131134.524

127.804 126.071122.665 121.177 124.244

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2000/2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MW

h Einsparung 2012 im Vergleich zur Baseline 200/01:

Gesamt: 24% Heizöl: 87%Erdgas: 16%

Fernwärme: 26%Strom: 10%

Kostenentlastung: 3,5 Mio. Euro

Page 6: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

6

Energiepreise2003 – 2013 in Cent/kWh

Forum N, 01.04.2014

8,6 8,7

10,610,2

12,9 13,213,5

14,9

16,8 16,5

18,1

4,9 5,25,2

5,96,8

6,2

7,5

6,7

7,17,8 8,2

3,33,8

4,55,1 5,2

6,3

6,5

5,35,8 5,8

3,5 3,6

4,95,5 5,7

6,8

5,6

6,4

8,18,8

8,2

19,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ce

nt/

kW

h

Entwicklung der Durchschnitts-Energiepreise an der FU Berlin seit 2003

Strom

Fernwärme

Erdgas

Heizöl

Strom +110% Erdgas +76%Fernwärme +67% Heizöl +134%

Page 7: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

7

ONLINE-MONITORING –Der virtuelle Energierundgang

Nur bunte Kurven oder doch mehr dahinter?

Forum N, 01.04.2014

Page 8: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

8

Online -Monitoring – lauter bunte Kurven

Forum N, 01.04.2014

� Echtzeiterfassung von Verbräuchen & Temperaturen

� Automatische Alarmierung bei Überschreitung von festgelegten Grenzen und bei Zählerausfall

� Erstellung von Energieverbrauchsbilanzen & Energieberichten

� Dokumentation von Auffälligkeiten & Auswirkungen von Effizienzmaßnahmen

� detaillierte Schwachstellenanalyse

� Ableitung von Korrekturmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Betriebs-führung und Gebäudenutzern, Optimierung des Anlagenbetriebs

� Integration in Kommunikations- und Entscheidungsprozesse

Page 9: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

9

Vorgehen Zählereinbindung

Forum N, 01.04.2014

� Pro Gebäude i.d.R. 1 Stromzähler + 1-2 Wärmemengenzähler (GL+KL)

� Pilotphase: Ausgewählte Liegenschaften am Standort Dahlem � ca. 150 Zähler & Temperaturfühler

� 2. Phase: Aufschaltung Standort Düppel – abgeschlossen Anfang 2014 � knapp 90 Zähler

� 3. Phase: Aufschaltung Standort Dahlem – Abschluss Anfang 2015 � ca. 250 Zähler

� 4. Phase: Aufschaltung Standort Lankwitz – voraussichtlich 2015 � ca. 80 Zähler

ca. 600 Messpunkte

Page 10: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

10

Sommertagsregelung

Forum N, 01.04.2014

Außentemperatur

Heizung Haus 1+2

Page 11: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

11

Betriebsferien – Hörsaalanlage

Forum N, 01.04.2014

Außentemperatur

RLT Hörsaal Haus 1

Page 12: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

12

Rechenzentrum

Forum N, 01.04.2014

���� Detaillierte Erfassung des Stromverbrauchs & der Temperaturlandschaft

KG 1 – Fühler 1 vorne

KG 1 – Fühler Doppelboden

KG 1 – Fühler 1 mitte

KG 1 – Fühler 1 hinten

Optimierung des Kühlsystems im Rechenzentrum

Page 13: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

13

SOLARENERGIEan der Freien Universität

Gutes kommt von oben

Forum N, 01.04.2014

Page 14: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

14

Solarenergie

Forum N, 01.04.2014

� 9 Photovoltaikanlagen

� Leistung insg. 675 kW

� Stromproduktion von 600.000 kWh/a

� Studierendensolaranlage UniSolar 2010 (ca. 35 kW)

� Dächer vermietet an externe Investoren � Pacht: ca. 3-6% von Ertrag

� Einspeisung direkt ins FU-Netz

Page 15: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

15

Dachphotovoltaik -Anlagen

Forum N, 01.04.2014

Standort Kapazität ModuleWechsel-

richterInbetrieb-

nahmemittl. Strom-

erzeugung pro Jahr

Arnimallee 14 146,16 kWp 2.040 24 2008 131.544 kWh

Botanischer Garten 24,28 kWp 324 3 2009 21.852 kWh

Rostlaube 96,60 kWp 513 10 2009 86.940 kWh

Fabeckstr. 32 24,96 kWp 208 2 2010 22.464 kWh

Silber- und Rostlaube 190,35 kWp 846 25 2010 171.315 kWh

Koserstr. 20 98,46 kWp 620 10 2011 88.614 kWh

Arnimallee 3/3a 29,04 kWp 132 2 2011 26.136 kWh

Mensa 2, Anlage 1 30,24 kWp 189 3 2011 27.216 kWh

Mensa 2, Anlage 2 36,00 kWp 167 3 2012 32.400 kWh

Summe 676,09 kWp 4.551 74 608.481 kWh

CO2-Reduktion pro Jahr: 352 t

Page 16: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

16

GREEN ITan der Freien Universität

Ohne IT geht nichts – Fluch und Segen zugleich

Forum N, 01.04.2014

Page 17: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

17

Ablauf Projekt Green IT

Forum N, 01.04.2014

� September 2009: Start Green IT-Projekt

� Ende 2009/Anfang 2010: Bestandsaufnahme � ca. 20% des Stromeinsatzes an der FU ist IT-bedingt

� Ende 2010: Handlungsprogramm mit Green-IT Profilen der Fachbereiche & Green-IT Maßnahmenkatalog

� Anfang 2011: Maßnahmeneinleitung

� Aktuell: Aktualisierung Serverbestandsaufnahme

Page 18: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

18

Green IT – Maßnahmen

Forum N, 01.04.2014

Green IT-Management

Green IT-Management

PC-Erneuerung

IT-Beschaffung

Bedarfs-gerechter Betrieb

Zentralisie-rung von Servern

Virtualisie-rung

Daten-management

Thin Clients

Zentrales Drucken

Infrastruktur und Energie-monitoring

PC-Erneuerung

Page 19: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

19

Stromverbrauch ZEDAT2003 – 2013, in MWh

Forum N, 01.04.2014

760 749

1.221 1.360 1.4701.663 1.738

1.9002.257

2.4182.575

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MW

h

-1,4% +61% +79% +93% +119% +129% +150% +197% +218% +239%

Veränderung ggü. 2003 (100%)

Page 20: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

20

Kaltgangeinhausung

Forum N, 01.04.2014

Quelle: Bitkom

Page 21: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

21Forum N, 01.04.2014

IT & Naturschutz

Page 22: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

22

LOS GEHT‘SEnergierundgang

Forum N, 01.04.2014

SolardachPhilologische BibliothekFernwärmezentraleRechenzentrum

Page 23: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

23

Kontakt:

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.fu-berlin.de/energieundumwelt

Forum N, 01.04.2014

Melanie ThieSonderprojekt Green IT (ZEDAT)

Energiecontrolling (Technische Abteilung)030 / 838 57551

[email protected]

Page 24: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

24

ANHANG

Forum N, 01.04.2014

Page 25: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

25

Daten zur Rost- und Silberlaube

Forum N, 01.04.2014

Rostlaube

� NGF: 42.902 qm (inkl. PhilBib)

� Entwurf der Fassade nach le Corbusier

� neue Verglasung, Isolierung von Fassade & Dach

� neue Heizkörper eingebaut

� Dach komplett begrünt ���� extensive Begrünung (zusätzliche Isolation & verbessertes Mikroklima)

���� Arbeiten 2007 abgeschlossen

� Wärmeverbrauch 2013: rund 2,05 Mio. kWh (48 kWh/ qm )

� Stromverbrauch 2013: rund 863 Tsd. kWh

Page 26: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

26

Daten zur Rost- und Silberlaube

Forum N, 01.04.2014

Silberlaube

� NGF: 31.838 qm

� 2003: Modernisierung des Heizungs-systems

� Keine Fassadendämmung

� Wärmeverbrauch 2013: rund 3,18 Mio. kWh (100 kWh/ q m, 2000: 122kWh/qm)

� Stromverbrauch 2013: rund 1,04 Mio. kWh

Page 27: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

27

Erneuerung der Beleuchtung in den Verkehrsflächen der Silberlaube

Forum N, 01.04.2014

� 2012, UEP-Maßnahme

� 1438 Leuchten wurden umgebaut

� Austausch von T8 durch T5 Leuchten mit energiesparenden Vorschaltgeräten

� Einsatz in die bestehenden Lichtbänder, um das architektonische Gesamtkonzept der Silberlaube nicht zu verändern.

� Präsenzmelder in 32 WC-Anlagen eingebaut � Beleuchtungsdauer von 1060h/a auf 424h/a gesenkt.

Einsparung: 131 MWh bei kaum verringerter Lichtleist ungPrimärenergieeinsparung: 341 MWh,

CO2-Minderung: 75,8 t

Page 28: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

28

Daten zur Philologischen Bibliothek (1)

Forum N, 01.04.2014

� Eröffnung: 2005

� Architekt: Norman Foster

� Kosten: 18,5 Mio Euro

� HNF: 6.300 qm/ NGF: 8.600 qm, 5 Stockwerke

� 550 Leseplätze + 100 PC-Arbeitsplätze

� Bestand: 700.000 Bücher (davon 98% frei zugänglich)

� Zusammenfassung von 10 TeilbibliothekenQuelle: Felix Krumbholz

Page 29: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

29

Daten zur Philologischen Bibliothek (2)

Forum N, 01.04.2014

� Effizientes Kälte- und Wärmekonzept:

� Frischluft über doppelten Boden (Wind drückt von Westen durch Gebäude)

� Klappensystem zw. Außenhülle & Innenmembran um die verbrauchte Luft herauszublasen � über Glaspaneele erwärmt sich die Luft zw. Hülle und Innenmembran schnell, diese warme Luft steigt nach oben und reißt die Abluft mit sich

� Sommer wie Winter: Betonkerntemperierung (Betonplatten und –kerne werden über Wasserschläuche gekühlt bzw. erwärmt) � Vorteil: nur sehr niedrige Temperaturen zum Heizen benötigt � unter 30°C, sehr träge

� Mechanische Lüftung nur an wenigen Tagen (geplant: 8-10 Tage/a)

� Nutzung des natürlichen Lichtes, durch ein Glasfasergewebe in der Innenmembran wird das Sonnenlicht gefiltert � konzentrierte Arbeitsatmosphäre

� Energieverbrauch: ca. 50 kWh/qm (keine genauen Angaben � Batteriezähler)

Page 30: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

30

Neubau ZKF – „Holzlaube“

Forum N, 01.04.2014

� Bau: 2012 – Ende 2014

� Bauherr: FU

� Kosten: 51,5 Mio. Euro

� Bruttogrundrissfläche: ca. 25.000 qm

� Effizientes Energiekonzept: 17% unter ENEV2009

� Versorgung mit Fernwärme

� Kein WW in Toiletten

� Baumasse wird zur Kälte- und Wärmespeicherung herangezogen

� Kaum mechanische Lüftung (nur in Bibliotheken & Hörsälen)

� Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage

� Wärmeabfuhr durch Nachtlüftung

� Gebäudeteile mit unterschiedlicher Nutzung � getrennte Regelkreise

Page 31: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

31

Infos zur Solaranlage auf der RoSi

Forum N, 01.04.2014

� Uni-Solaranlage (ca. 35 kW)− 130.000 Euro in 3 Monaten zusammen – Vorgabe: Studierende dürfen jeweils nicht

mehr als 2.500 Euro investieren.− Vergütung für 20 Jahre− 3% von Ertrag für Pacht – Für Anlage Silberlaube: 6%

� Anlage Rostlaube (97 kW): − Versorgt umgerechnet etwa 25 Haushalte, spart 52t CO2 ein− Aufbau und Verkabelung etwa 6 Wochen− Neigung 22° (optimal wären 30°, aber aufgrund Statik geringere Neigung, Verlust nur

marginal)− Extensive Begrünung – Zusammenspiel zw. PV und Pflanzen: Kühlung der Anlage,

Veränderung der Pflanzenlandschaft

� Gesamte Anlage auf der Rost- und Silberlaube (knapp 290 kW) versorgt in etwa 14% des Gebäudekomplexes

Page 32: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

32

ZEDAT – Rechenzentrum der FU

Forum N, 01.04.2014

� 1982 gegründet

� 90 Mitarbeiter

� Ca. 6000 PC in der Betreuung

� 60.000 Accounts

� Fast 700.000 E-Mails pro Tag

� DFN-Anbindung. 10 Gbit/s

� Backup-Volumen: 2 Petabyte

� 1500 W-LAN Access-Points

� 82 Serverschränke, 300 Server, 300 virtuelle Maschinen

Page 33: 2. Forum N Gestalten-Beteiligen-Messen...ZEDAT – Rechenzentrum der FU Forum N, 01.04.2014 1982 gegründet 90 Mitarbeiter Ca. 6000 PC in der Betreuung 60.000 Accounts Fast 700.000

33

ZEDAT – Klima & Co.

Forum N, 01.04.2014

� 2010: Erneuerung Kältetechnik im laufenden Betrieb

� Erneuerung der gesamten Stromversorgung

� Kaltgangeinhausung

� Freiluftkühlung

� Temperatursensorgen in Warm-, Kaltgängen & DB

� Demnächst: LED-Beleuchtung

Daten:

� Kälte: 3x 155 kW, Vorlauf/ Rücklauf: 10/16°C, freie Kühlung ab 6-8°C

� Klima: 5x 70 kW, Kühltemp.: 20°C, 135.000 m3 Luft bei Volllast

� USV: 3x 250 kVA (225 kW)